回复:关于6se70控制字

冬日

  • 帖子

    3380
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-11-18 21:46:12

12楼

quote:以下是引用求知82在2012-11-18 01:09:19的发言:
(a)BIT0 : 变频器上电合闸命令
(b)BIT1/BIT2:OFF2 (急停切断电源),OFF3(急停内部斜坡)
(c)BIT3:变频器使能(打开变频器内部斜坡、速度控制器等使能)
(d)下发速度

执行过程 a and b, c , d
停机过程 d , c , a
西门子很开放,这只是原厂最简使用过程,如要应用到更精细的控制中,PLC与传动的控制接口要
进一步细化,才可以做到高精度的控制。

这个顺序是有问题的。bit1和bit2必须在bit0之前满足,同时给你会发现经常开不了机!而且不知道问题在哪里!