这段时间在做一系统通讯连接项目,在昨天因冗余CPU的切换,导致了与对方S7-300系统中DP耦合器的通讯闪断,就导致了300系统停机。后查是因这闪断导致OB122中断,但对方系统中不设OB122中断,所以引发停机。对此我提出疑问,但对方表示OB122不设是特意为之,是为使系统更安全。并从硬件组态中查到说DP Coupler的“常规DP参数-故障安全”始终为选用,无法去除,是产生故障的原因。并表示如无法解决这个勾选问题,不同意将此硬件加入其系统。
经使用西门子组态软件测试,该DP Coupler确实不能去除“故障安全”选项,
我感觉不设OB122的隐患很大,在此想请教一下,请大伙讨论一下,不设相关OB块的做法妥否