quote:以下是引用冬日在2012-11-18 21:46:12的发言:
quote:以下是引用求知82在2012-11-18 01:09:19的发言:
(a)BIT0 : 变频器上电合闸命令
(b)BIT1/BIT2:OFF2 (急停切断电源),OFF3(急停内部斜坡)
(c)BIT3:变频器使能(打开变频器内部斜坡、速度控制器等使能)
(d)下发速度

执行过程 a and b, c , d
停机过程 d , c , a
西门子很开放,这只是原厂最简使用过程,如要应用到更精细的控制中,PLC与传动的控制接口要
进一步细化,才可以做到高精度的控制。

这个顺序是有问题的。bit1和bit2必须在bit0之前满足,同时给你会发现经常开不了机!而且不知道问题在哪里!

我感觉电信号看着没有先后,毕竟里面的芯片有先后。我曾经做OFF/ON1+OFF2,实现惯性停车,一天好几次变频o008,后来改为OFF/ON1+逆变器使能,才行。
学习ing!学习!