回复:关于一个时间累积的问题~

Hell-sunshine

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2012-07-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-19 10:22:08

6楼

quote:以下是引用大A在2012-11-19 10:15:39的发言:
quote:以下是引用zhangli0在2012-11-16 19:31:34的发言:
后面的程序少了一个指令
o (
l runtime
l runtime_sp
>=r
)
o reset//复位或者时间大于设定值则计时清零
jcn m2
l 0.0
t runtime
r reset//少了这个,否则你复位后就不会计时了
m2:nop 0

先谢谢你的帮助!可能是我才疏学浅,我用仿真试了下你给的这段程序,但是没有调试成功,运行状态接通后,没有开始计时,不知道问题出在哪,还请在指教指教啊!

另外我想问下,大家都知道OB35默认是100MS中断,OB35里的程序扫描时间不能超出中断时间,否则会出现程序没有执行完又出现新的中断,我想问的是,OB35里程序扫描时间最大或最小或平均扫描时间从哪里可以看的到呢?