控制字的时序,必须要考虑。谁先谁后的次序有严格的要求。

另外,为了简化逻辑关系,尽可能的少使用那么多的使能信号,除非控制工艺上要求,否则,启-停和使能足够了,OFF2是配合故障保护停机的。这个应用可以满足一般情况。特殊情况再去特殊对待嘛。

另外,装置的手册已经给出了推荐的硬件控制。PLC控制效仿即可。