quote:以下是引用芳季在2012-11-19 12:10:34的发言:
请把B相拆掉。从最靠近编码器这边的端子拆。
正常来说编码器的当前值就只可能出现两个相邻的值,变来变去也只能是这两个值。如果有第三个值或以上变动,那么拆掉PLC上B相的端子的线。再看结果。
接好B相。A相也一样的试。
然后告知结果。
悲剧啊!
很久未出差,活都不会干了!话说哪天才到现场看到I0.0暗闪,以为是直流供电有杂波,而后拆了编码器的电源线接到了PLC的24V上,悲剧就此发生!忘记接公共线M了,今天打西门子技术支持,他们提醒了我,来现场少了活都不会干了!触摸屏接上就相当于共地了,故此产生上诉问题!
谢谢芳季老师!