quote:以下是引用zhangli0在2012-11-19 18:40:53的发言:
干接点就是不带电源的接点,比如继电器的触点就属于干接点。你看模块的接线图,上面有端子配电和通道配电两种,你把通道配电的部分用外接电源就好了。

您说的专业词汇太多,还真没听懂,我不是搞电出身的,被安排负责电气设计而已。刚才亲自去实验室试了一把,用了一个奥托尼克斯PR12-2DP(PNP,N.O.)的接近开关和SM321。在接近开关的0V和SM321 M共线的情况下,接近开关信号输出端可以直接接到DI端子上。接近开关被触发时,能看到SM321上对应的小黄灯亮了。无论接近开关的24V来自外部电源还是SM321的Vs端子都是这样的。NPN的就没试,反正也没打算买。

我还有一个问题想请教。这个接近开关的控制电流输出是<200mA。SM321模块的典型输入电流是7mA,接近开关的输出会不会损坏PLC。还有它2 线制 BERO 的连接允许静态电流是2mA,这又是什么意思?我有个山武二线制接近开关,漏电流是0.55mA,控制电流是4-100mA,会不会损坏PLC?我能把Vs直接短接到DI端子上吗?