quote:以下是引用Automann在2012-11-18 23:38:24的发言:quote:以下是引用一曲悲伤,.在2012-11-18 19:40:45的发言:quote:以下是引用Automann在2012-11-17 13:34:52的发言:
各位大侠可能没有理解到LZ的意思,他要求报警的文本水平移动,像台达的触摸屏一样的功能,而不是布尔变量控制的若干指示灯状态的变化。
为了实现跑马灯功能,需要在WinCC里编程,每隔一定的时间间隔(例如50ms)移动报警文本的水平坐标就可以了。
确实是奥特大侠说的这样,但是我得报警是随机的应该怎么做呢?
这个和报警是否是随机的无关,问题是怎么知道有无报警,怎样获取报警的文本,用户确认终止走马灯还是延时后终止。
我认为走马灯的必要性不大。小触摸屏的走马灯是为了节约显示的面积,WinCC根本不存在这个问题。
功能我基本已经实现了,用户确认后要求文本消失,我想问下我如何产生一个报警后(BOOL)如:AT1101_H,则复制给一个文本变量AT1101高报呢?在s7程序中做
用户确认后消失呢? 跟节约面积没什么关系就是要实现这个要求把