回复:两个SITOP电源3BA00并联

西门子Auto

官方工程师

  • 帖子

    126
  • 精华

    16
  • 被关注

    234

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-08-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-20 09:56:42

1楼

A开关:决定是否使用负载分配功能。在电源并联使用时,将开关A拨到ON位置,这时参与并联的电源之间会自动分配负载电流;单独使用时,开关A应当为OFF

B开关:决定电源输出过负载时的状态。如果外围电路发生短路或者过载,当开关B为OFF时,电源持续输出电流,大小为额定值的1.15倍;开关B为ON时,如果过载持续100ms以上,电源就关闭输出,这种状态在断电至少5s后再上电的情况下可以解除

对于两个电源并联的情况,建议严格按照电源的说明手册来设置电源的A拨码:
即:将开关A拨到ON位置

建议参考:
6EP1333-3BA00 SITOP MODULAR 24 V/5 A 手册 http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/13967358
6EP1961-3BA20 SITOP REDUNDANCY MODULE 手册
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/18123560