回复:关于“非干扰”中的干扰

零0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    254
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2009-02-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-20 13:05:14

86楼

问题解决了,目前测试运行12小时,暂时未发现故障,同时电压的问题也消失了。解决的办法很简单,不过思路真的很重要,在这里要感谢2位版主的讲解。
由于是2号风机干扰,同时也是该风机柜子同其它柜子存在势差。按照版主们讲的,干扰的主要目的并不是杜绝,而是给干扰一个确定的通道,让其流回大地。因此,我将所有柜子的接地排联接到了一起,同时将接地点安装到了2号风机柜子的地排上。这样2号上的噪声电流通过自身的地排流回大地,将是整个系统中最直接的途径,自然就不会窜入其他控制柜造成干扰。
其实,一直以来我都存着一个技术上的误区,我想大部分人跟我也一样。我们一直认为增加屏蔽,隔离等等手段都是为了消除干扰,实际上却恰恰相反,我们真真的目的是给干扰一个确定的通道,让其能够在不干扰其他设备的情况下及时的流回大地。