回复:2线制4-20ma模拟信号送到模拟量模块处理,受danfoss变频器干扰,无法消除!

零0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    254
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2009-02-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-20 13:13:31

9楼

由于你是电压波动造成的信号不稳定,我建议你ET200m进线电源加装隔离变压器,另外变送器在PLC侧接地。如果做完还有影响,你可以看看你2个柜子的地线是不是连接在一起,如果你的PLC并不控制隔壁的变频器,建议你将2个控制柜的地线分开,单独接入接地,最好是2个地都单独接入配电室。由于你是电源电压波动,个人感觉你安装隔离信号放大器的作用不大。