我遇到过两次这种情况,都是在调试的时候,第一次是接线人员把电机的其中一相和地线接反了,电机刚启动的时候变频器立马跳闸,显示电机缺相。第二次是在主线路接接触器时,由于接线端子压到电缆外绝缘皮,导致这一相在这边断开,电机刚开始会有异响,过一会儿变频器跳闸。

由于我们装了变频器的缘故,所以跳闸较快,而且我们用的电机功率较小。不知道如果大功率的电机会不会和小电机情况一样。