回复:300的冗余相当纠结啊,纠结的弹疼!

自控新风

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-07-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-20 15:30:54

9楼

我用315-2PN/DP做了一个软冗余系统。硬件插拔、切换都没有问题。就是能够冗余的数据量(DB块)太小,只能达到不到200字节。不管你做几个DB块,总量超过200字节就有越界的报警,从而导致冗余失败。哪位高手遇到过,要注意是PN/DP的CPU哦,普通的315-2DP没有这个问题。DB5是358字节的。