回复:变频器功率计算疑惑,高手里面请~

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-21 12:52:46

6楼

很有意思的话题! 今天, 我仔细地在变频驱动技术的参考书中查找发现,
变频器额定输出功率= 1.732 *额定线电压*额定线电流*功率因数。

我拿西门子S120单机变频器计算: (额定电流对应于400V AC进线电压)
1) 2.2KW PM340
P=1.732*400V*5.9A*0.95=3.88 KW
3.88 KW/2.2KW=1.76 (倍)

2) 75KW PM340
P=1.732*400V*145A*0.95=95.4 KW
95.4 KW/75KW=1.27 (倍)

我也拿ABB ACS800单机变频器计算: (额定电流对应于400V AC进线电压)
1) 2.2KW ACS800
P=1.732*400V*5.9A*0.95=3.88 KW
3.88 KW/2.2KW=1.76 (倍)

2) 75KW ACS800
P=1.732*400V*141A*0.95=92.8 KW
92.8 KW/75KW=1.24 (倍)

SIEMENS与ABB厂家留了多少倍的余量, 似乎看不出规律啊! ???