各位兄弟姐妹前辈同仁,如标题所示,本人工作地方有一台交流变频电机,只要一下雨绕组温度就立刻升的很高,雨停了温度就恢复正常,搞不清楚为什么,具体情况我在下面叙述一下,请各位帮忙分析一下原因:
电机是GE生产的鼠笼型交流变频电机,绝缘等级F,额定电压690 V,室外工作,有一台专门的冷却风机对其强制通风冷却,PT100热电阻对三相绕组温度进行监测。在相同工况的条件下,不下雨时,三相绕组温度稳定在90度左右;只要一下雨,温度在较短时间内即可上升到150度左右,甚至一度达到180度,只能采取降低负荷的办法给绕组降温。可以排除干扰的因素,因为上升到150度左右时,数值并不是来回窜动,且电机排风口温度也明显较无雨时高;强制通风量无变化。
我们怀疑是下雨时,水分随着冷却风机的强制通风进入电机内部,使其受潮,导致绝缘能力降低,出现似短路未短路的情况,从而产生大量的热量。不知道我们的分析对否,抑或是其他原因,静待解惑。