206楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-22 20:54:14的发言:
在以往一些项目中,PLC的电源部分也遇到一些困扰,得到了一些经验教训,并做了一些处理,并与大家交流:

1、在低压配电系统给PLC馈电前加了防雷装置,这样可以防止雷电瞬间的尖峰电压窜入控制电源;
2、此电源再接入隔离变压器,隔离变压器能遏制噪声、一次和二次电气完全隔离、比较安全;不建议隔离变压器二次侧接地,这样可以防止接地系统的噪声进入控制系统;
3、隔离变压器二次侧再接入UPS,UPS经行AC/DC/AC转换,相当于又做了一次隔离,而且还能在市电突然断电的情况下,继续给PLC系统供电,能给自动化系统做紧急处理事项留出时间;
4、在UPS电源输出接入PLC控制柜后,需用相应容量的断路器或熔断器给各个单元馈电,来作为各个单元馈电保护措施,这样能防止某一个故障单元直接影响系统全局;
5、PLC系统的直流电源,尽量采用质量较好的开关电源,最好有DC/DC隔离功能,这样既有保护也能进一步遏制噪声;系统的CPU、通讯模块最好采用独立的直流电源,需要与普通的I/O模块区分开来,这样可以防止次等级I/O模块电源故障影响到通讯模块正常工作;
6、PLC系统直流电源的0VDC端,需用线缆连接起来,做好直流电源的等电势;不建议直流电源的0VDC端接地,这样可以防止接地系统的噪声窜入直流电源回路;

一家之言,大家多指正,多补充。

PLC系统直流电源的0VDC端不接地,当遇到现场线路接地(如接近开关、变送器等),会拉低控制电源模块电压,使其他由此电源供电设备异常,且断路器不跳闸很难查