quote:以下是引用kdrjl在2012-11-22 20:29:51的发言:
楼主的问题能通过改变P071的参数来处理吗?我认为还不能这么做。原因是楼主只是介绍了直流母线电压参数r006=300V,却没有说此时的输入实际电压是多少伏?要用万用表或示波器去确认直流母线的实际电压与波形,才能再做分析。这个直流电压是谁提供的?来自哪里?为什么要提供DC300V的直流母线?讲清楚了,才好再作讨论。
是DC-AC 逆变器,用万用表测 逆变器DC输入电压为540V(与该逆变器同直流母线的不报F002),但观察R006为300V ,应是变频器电压检测部分有问题,想应急改P071为320V,屏蔽报警,问可行否?