回复:空气开关现场合闸安全操作“土办法”介绍

指路

  • 帖子

    1204
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-11-23 00:31:29

7楼

空气开关合闸,发生事故,不知道你们经历过没有。我的亲身处理。
举例如下:1、我的同事,电工操作铁皮的那种开关,由于大意,领导通知他把那个开关拉下来。他去了,上去就拉。。。。。。由于不了解这个开关时间久了,内部有损坏,结果一炮打响,把铁皮的外壳打窜。把跟去的徒弟吓得直哆嗦。。。。。。我到现场:三相的闸刀开关,拉的结果是三个闸刀片,二个下来了,一个没有下来,负载还有,等于对地放炮。(他去也没有检查还有负载否?其实,若没有负载可能不对地放炮,结果会造成一相电源还带电,危险更大)
2、国庆节加班检修供电设备。工厂的电源切断前,先把设备补偿电气控制柜拉下空气开关,但是补偿柜没有放电电阻,如灯泡。(当时不知道)当检修完供电铝排等,变压器的高压电来了,要合隔离开关,隔离开关合完了。徒弟们分头去合补偿柜。其中这台一炮打响,空气开关跳下了。把领队的吓得脸色都变了。。。。后分析是原来的柜内大电容器上储存电荷,顶牛了。再合空气开关吧,都怕了。。。。
3、也是节日检修完了。一台变压器的高压电来了,要合800A的低压380的空气开关。没有想到,去的电工二个人员,力气小,推不动空气开关的把手。。。。。。距离较远,信息没有,我有点不放心了。。。。
亏得同我去的一个力气大,我叫他用木棒顶了一下子,完成了。(领导:急的不行,以为出事。)
4、一台设备独立600A空气开关供电,合闸位置。没有想到,半夜下雨,雨水进入,开关炸裂,150的铝线爆断,开关的16粗的螺钉化成铁水。。。。。我到现场一看都吃惊!