楼主的接触器容量比较大,所以启动的功率比较大,这就跟电机直接启动启动电流想类似,如果楼主的接触器启动频繁情况下,建议还是250VA的变压器比较可靠点,不建议使用100VA的变压器,如果选小了可能存在启动过程中变压器的压降太大导致接触器不能正常吸合,造成接触器触点因为大的冲击电流容易损坏反而得不偿失。