我单位有套plc系统,主站315-2dp。从站3个153由dp连接主站,主站用mpi连接工控机。系统能正常使用。今早过去看的时候,通讯断了,检查并重新做了6个DP接头,不管用,测试cp5611卡的时候能测到0 及2这两个站点,能证明cp5611是好的。用stup7在线检测的时候发现主站及从站的模块全都是灰的,缓冲区显示的是stop停止 进入的事件从站地址是3 4 5 波特率1.5m 主站地址2 mpi 187.5
主站cpu stop常亮 run 闪烁 3个从站bf常亮
315-2dp 重新更换过 mmc存储卡也更换过 5611也更换过pci插槽
http://good.gd/2317508.htm
http://good.gd/2317505.htm
模块 CPU 315-2DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 7
- - - 固件 V 2.6.4
Boot Loader 固件扩展 A 0.21.0
机架: ---
插槽: ---
事件 1 的 100: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间开始
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
05:45:21:550 21.03.97
事件 2 的 100: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间开始
工作模式:STOP (内部)
进入的事件