角位移的控制信号给到变频器的端子输入,通过参数设置,内部要连接PID工艺调节器。你可以把这个信号作为实际值把角位移的给定作为设定值。这两个信号作用于工艺调节器PID输入,其输出作为微调信号给到给定通道上去。把PID的限幅信号设好,把PID的调节时间常数设置大一些,比如说3-5s,试试看,然后一点一点的在加快。直到自己满意为止。
我是你的朋友