逐级比较呗,首先比较小时谁大,小时不一样大,那直接就出来结果了,在小时相等的情况下,再比较分钟,就可以了。因为你是开停都是在一天里面的,所以这个可以要求启动时间必须比停止时间小,否则视为非法,可以在触摸屏上面判断,也可以在PLC上面判断。要是你想实现跨天起停的话,要把晚上的0点再做一个分界点,人为分开,就不会有问题了。要是跨两天以上,那只能看日期了,要跨一个月以上就……就是这个样子的,我以前做过。另外,这种程序可以用线圈指令,不要用SR指令。