发布于 2012-11-25 11:23:10
7楼
噢,刚刚确认,V50是天津搞的。但是都一样,USS通讯是一样的。所以DRIVER MONITORS连不上,是因为有一个参数,上电以后要检查装置的类型,一旦通讯检测到装置类型不对,他就不通讯了。这也正是DRIVE MONITORS里面有的装置类型,就能连,没有的就连不上的原因。
如果是自己做通讯,在通讯程序中,不检查这个参数不就得了。所以,如果知道(已知)装置的USS协议,完全可以自己编动态链接库,直接用USS通讯访问装置参数。不论是V系列;6SE系列;6RA系列;MM4系列。用自编的动态链接库都可以搞定的。这个对y版而言,似乎没有什么障碍吧。仅仅是工作量而已。“自己动手,丰衣足食。”
好像是这样的。
另外,zane说的没错,V系列没有DP通讯,只有USS通讯。
我是你的朋友