回复:840D 611D驱动 第三方电机出现电流和负载波动大的问题,无法工作。

无为羔羊

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-03-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-25 12:47:42

7楼

最后的解决办法是,由于编码器和电机是分离的,而编码器选择的是雷尼绍的圆光栅,再一个线长超过50米,干扰强烈。侥幸是此轴不需要回零,屏蔽了零点标识检测后才能正常使用。建议以后还是使用西门子的编码器比较保险。