quote:以下是引用沈证在2012-11-25 21:04:02的发言:
楼主:你好
验证你的程序后,
网络5
LDR> SD:VD104, SX:VD108
OR< SD:VD104, SS:VD112
R M0.0, 1
NOT
S M0.0, 1

上面这个判断M0.0有可能置1吗
我测试结果,M0.0永远是复位状态。
如我测试错误,请告知。谢谢?

可行的思路,编程却不够认真。
感谢你的验证,今天正好有空,看了一下程序,确实有问题,还不仅这一处。
改过的程序替换了原来的程序包,你再看看能不能实现死区功能?
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!