回复:应用探讨——S120 主从控制方案以及实际应用讨论

冬日

  • 帖子

    3379
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-11-25 22:26:16

33楼

quote:以下是引用Robert 211在2012-11-17 19:26:45的发言:
今年8月份做了2套转炉倾动改造的项目,原来设计是每套倾动的4台变频S120单机分别配置1个CU32-2DP和CBE20 PROFINET卡,想通过SINAMICS Link实现CU320-2DP间的通讯。

----- 转炉倾动典型的S120配置:
4台S120单机变频器, 即使有2台S120单机变频器故障, 剩余的2台S120单机变频器也能驱动转炉倾动。坚决不使用共直流母线的多机传动, 出于运行安全考虑!
S120单机分别配置1个CU320-2DP和CBE20 PROFINET卡, 按道理来说: 1个CU320-2DP 可以带4台S120单机变频器( PM340或Chassis ), 为什么转炉倾动必须要配置4个CU320-2DP ? 就是出于运行安全考虑!

说实话,用4个cu来保证安全个人不太认同。
安全有两个方面
1,运行时的安全问题。
-------这种情况肯定是设备越少越好,起码需要通信的设备越少越好,因为多一个步骤就多一个故障的可能。所以这种情况显然用一个CU来控制是比用4个CU控制更安全。
2,设备出现故障后的替代问题。
-------这种问题最高级的处理方案就是冗余了,可以做到不停机。另外一种简单而廉价的方案就是降容或者备足备件,这样出现故障后虽然会停顿,但是可以快速的恢复。
Robert211的方案不是冗余,只是降容而已,说明安全要求等级并非那么高,是可以运行短暂的停机的。如果担心CU出问题,那么备个CU在原有CU旁边,把所有地址参数等都配的和原有CU一样,需要时上电,Driveclik线换过来不就ok了!如果是担心电机模块,那么和用几个cu没关系。
If anything can go wrong, it will.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8158条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。