回复:高速计数器当前值为什么不变

xiaoyanga

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-25 23:49:11

2楼

程序改动如下:
LD SM0.1
CALL SBR_0:SBR0
//以下是子程序1
LD SM0.0
MOVB 16#EC, SMB37 //允许HSC,更新当前值,更新预设值,不更新计数方向,加计数,计数方向加计数
HDEF 0, 10 //HSC0,模式10
MOVD +5, SMD42 //预设值+5
ATCH INT_0:INT0, 12 //HSC0当前值等于预置值中断
ENI
HSC 0
//以下是中断子程序1
//网络1
LDD< HC0, +8 //HSC0当前值小于8时置位Q0.0
S Q0.0, 1
MOVB 16#EC, SMB37 //允许HSC,更新当前值,更新预设值,不更新计数方向,加计数,计数方向加计数
MOVD +8, SMD42 //预设值+8
HSC 0
//网络2
LDD>= HC0, +8 //HSC0当前值等于或大于8时复位Q0.0
R Q0.0, 1
MOVB 16#EC, SMB37
MOVD +5, SMD42
HSC 0