测试的时候是把脉冲拔下来测的吧,门极电阻应该10欧左右,0.1肯定是太小了。如果用万用表测时都不行那肯定是坏了,一般如果对系统不放心,万用表测完还可以对可控硅测一下绝缘(摇表),相当于测量可控硅漏电流,电阻指示大约1-2兆欧。
你的系统可能还有硅有问题,要不怎能形成回路。晶闸管测试不知道能不能不给使能做出检测,不过我试过给着晶闸管测试,不能优化,要注意哦。