对直流而言,P200如果不设置,所做的速调 P I 参数基本不能用。而设置40ms,P I 参数可以直接用。当然还是要看P与 I 的实际结果是否认为靠谱。
关于PI=2启动时间,这是西门子传动产品速调计算惯用的公式,叫对称计算法。在陈伯时老师的教材里,也有提到。在“两个调节器设计与计算”相关章节。当然在教材里是作为最不好的一种计算方法举例的。可是实际上,我在使用的西门子传动控制器里,包括交流的和直流的装置,感觉这种计算很实惠。首先优化电机获取它的实际启动时间(其实是获取实际电机与轴转动惯量相关的时间常数参数),然后根据自己的需要求证 P 与 I 参数。特别有效。