我在实际项目中,对于模拟量输入(4-20mA)信号来说,无论是2线制变送器,还是4线制变送器,在PLC模拟量输入模块里都设置为4线制电流信号。然后在PLC和变送器之间加装信号隔离器,对于2线制变送器采用带配电型的,对于4线制变送器采用不带配电型的,这样就都可以接入PLC啦。
加信号隔离器的作用:1,可以防止共模电压不同引起的信号干扰。2,防止现场大电流和大电压窜入PLC,损坏模拟量输入模块或整套PLC。当现场有意外情况时,把信号隔离器烧坏了,不至于损坏PLC,并且一个PLC模块的价格是信号隔离器的很多倍,采用这种方案是经济的。
我说一下我的情况,看能否给你一些参考:
PLC模拟量输入模块SM331,我一般采用量程卡为C 四线制电流信号,然后加装隔离器,隔离器通常采用魏德米勒,他的优点是可以通过跳线设置为带配电型和不带配电型,转换很方便,同时带有电位器可对输入信号进行调节,这样无论是二线制变送器还是四线制变送器,都可以采用同一个模块,维护时很方便。