quote:以下是引用Automann在2012-11-01 23:08:57的发言:quote:以下是引用剑忠在2012-11-01 21:27:33的发言:
二、对于无OS部份的项目或第三方OS设备监控系统的项目,只要Load memory容量足够,也可使用RSE方式自动生成网络故障诊断OB块。至于是否在对应的诊断OB块中编写中断处理程序,视项目需求和用户爱好而定。
不知剑侠所说OS具体所指什么,是WinCC吗?RES功能只能用WinCC和西门子的HMI显示报警消息,第三方OS设备监控系统不能显示RES的报警消息吧?
“使用RSE方式自动生成网络故障诊断OB块”没什么意义,RES生成的OB82和OB86中只有调用诊断块FB49的指令。关键是显示报警消息的问题,不能显示消息,RES有何用?