回复:应用探讨——与网络故障诊断有关的OB的应用与编程——发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    368

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-27 09:37:33

36楼

quote:以下是引用剑忠在2012-11-03 11:08:17的发言:
quote:以下是引用Automann在2012-11-01 23:08:57的发言:
quote:以下是引用剑忠在2012-11-01 21:27:33的发言:
...............................。
不知剑侠所说OS具体所指什么,是WinCC吗?RES功能只能用WinCC和西门子的HMI显示报警消息,第三方OS设备监控系统不能显示RES的报警消息吧?
“使用RSE方式自动生成网络故障诊断OB块”没什么意义,RES生成的OB82和OB86中只有调用诊断块FB49的指令。关键是显示报警消息的问题,不能显示消息,RES有何用?
1、OS泛指上位监控操作系统设备。
2、安装了台式PC机的WinCC软件或使用了HMI面板Panels,都可视为OS设备。
3、第三方的监控操作系统软硬件设备也泛指OS,例如InTouch、CIMPLICITY、KingView、MCGS等等,但它与SIEMENS产品间的上下匹配性则脱节了。
4、RES功能确实只能使用SIEMENS的OS设备,才能自动接收来自AS的Alarm诊断信息。但RES功能可自动生成与网络故障诊断的OB块和DB块,省时方便。
5、RES功能生成的与网络故障诊断的OB块和DB块,在无OS设备项目或使用第三方OS设备项目时,可供用户手动编程取用Alarm诊断信息。但由于匹配性问题,使用的时间效率不高,所以不建议大量地手动编程取用Alarm诊断信息。
6、当然,无OS设备项目或第三方OS设备项目时,不能自动接收取用RES功能生成的Alarm诊断信息,反而会增加Load memory容量,这就需要用户在使用时慎重选择了。