1、物理值的范围指输入标准信号后,你在piw200看到的数字量信号。比如说液位信号,变送器采集的是0m信号,经过变送器后输出为4mA电流,这个电流你在piw200看到的是213,这个213就是物理值的下限,上限就是20mA对应的数字。
2、实际数值的量程:指的就是0-2m
3、如你楼下说的,但是实际数值的0在piw200中你看到的不一定为0