发布于 2012-11-27 11:05:19
17楼
市电电源不是直接进入电机,而是先经过变频器的直流回路及大容量的电容变成直流电后,再经过逆变成频率电压可调的交流电供给电机的,输入因为有直流电容器补偿了电源功率因数,因而输入功率因数比较高达到0.9以上,且输入电压是市电的电压相对来说是高压,对于同一负载来说电压高消耗的电流就相对小了。输出控制电机,电机建立磁场需要的无功功率基本上是不变的,所以输出侧功率因数不高,一般就是0.85左右吧,变频器在低频运行时,因为要保持压频比基本一致,变频低后电压也相应低,低电压情况下为了维持磁场稳定的必须加大电流,所以也就造成了输入电流小输出电流大,特别是在低频情况下。在50HZ情况下因为输入的功率因数大于输出的,所以输入的电流也是小于输出的电流。