发布于 2004-12-13 09:26:30
0楼
斑竹,我认为没有错!对于0~20mA模拟量采集模块来说0mA对应采集模板的0,20mA对应采集模板的27648。变送器输出是标准的4~20mA来说,awp400说的没有错!对于0~2m的显示来说(piw-5529)/(27648-5529)*(2-0)+0,如果说有问题就是27648/5=5529.6,不是5529。这样只是显示不准(偏差量很小),我认为这种偏差是可以忽略不记的。如果斑竹认为错了,可以说出来,不要卖关子了。让我们这些人可以学习学!毕竟我们不是精通的!应该允许我们犯错误的!
活到老,学到老!为了生活学习吧!