刚做完几台MM440同400的通讯,估计同300通讯也一样。
yming说得没错,控制要求不同导致硬件组态也不同,建议按照下面步骤进行:
1、保证某路profibus是通的。
2、把MM440挂上该路profibus。(如果挂接成功MM440上的灯会由橙色变绿色,profibus上闪烁的红灯也会消失)
3、这时,你应该能重变量表中读到变频器的状态数据了。
4、设置MM440的参数,重点是700和1000,按照你的设计思路把参数设好后重新下载一次,以实现控制功能。