CP5611 PLC315-2dP ET200M

743

2

2012-11-27 19:57:00

我采用的是DP网络,该DP网络上有1台PC机(5611卡)、一个PLC315-2DP、5个ET200M构成的远程分站,最近这个DP网出问题了,PLC315-2DP上BUF上一闪一闪的,查询后发现是DP网中间的一个分站掉站了。后来换ET200,重新把PLC和掉的分站的DP接头重新弄了,BUF灯还是闪。偶然一次发现将PC机上的WINCC组态软件关掉后,PLC的BUF灯正常了,然后我就发现只要PC机上与PLC进行通信,PLC上的BUF灯就闪。请问这可能是哪方面的问题啊。
另外5611卡有设置终端电阻一说吗?