简单点说:我有一个项目,主要用到300PLC和变频器完成一个水处理的项目,其中用到一个糖度仪检测水中的糖度,它安在进水管不远的位置。PLC就读取糖度仪模拟值(4-20ma),在这里遇到一个问题;在变频器没有启动的时候PLC读取糖度仪的数值和表头显示的几乎吻合,当变频器逐渐启动的时候干扰就逐渐增大,PLC中读取的值与表头显示的相比要多0.5,变频器停下来又恢复原样了。
我做的处理:就是采用浮动电位,还有就是把把信号—与24V—并与地连接,这样可以消除共模干扰,线也是屏蔽线,采用单端接地,怕两端接地有电位差,但还是不行。现场PLC和变频器都用一个公共电源没加隔离,信号线和动力线相距还是比较远;但就是没法找到原因,请高手指教。