回复:S120 偶尔报F30021故障

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-28 13:00:20

3楼

去年, 我们也有个现场遇到相同的问题: 运行电机时, 装机装柜型逆变器总报F30021接地故障!

我们做了如下的排查:
卸下电机线, 摇测绝缘--没问题!
换台变频器, 接电机运行--没问题!
在starter软件屏蔽故障, 电机短时运行一段时间, 我们使用钳型电流表实测电流--也没问题!

最终, 我们在逆变器柜中仔细的检查, 意外地发现其中一相出线的电流互感器的连接插头松掉了, 插紧之后F30021接地故障消失! 至今没发生过此类故障.