长材生产线,主轧区电机控制采用公共直流母线形式,4台整流回馈单元并联供电,分别编号为1、2、3、4号单元。出厂调试,同事接好drive-cliq线,上电后,不能读到装置。检查电源、drive-cliq线(自制),均无问题,一台一台地配,都能读到;反复试验,得出结论:只要是3、4同时在线,就出现此种情况。万般无奈,给熟识的西门子工程师打电话(星期天,无免费热线),很惊讶地告诉我们“中奖了”:此种情况极有可能是3、4单元的电子系列号(serial number)相同,非装置侧面贴上的系列号(我们看了,3、4号的不同)。我们分别读出了3、4号的系列号,印证了他的话。于是填了服务申请表,静待工作日西门子的现场服务。
翌日,果有热线工程师找我。向他描述了一遍经过,他提出两个方案:1、升级starter版本,2、更换IPD板。经证实,方案1无效,于是下午就来了一名西门子工程师,将4号单元的IPD与另一组公共直流母线段的整流回馈装置IPD互换,上电,ok。
据西门子工程师介绍,在同一地区,只能出现一把钥匙配一把锁的情况,而在不同地区,则有可能出现电子系列号相同的情况,据说是针对设备保修用的。