维修几种设备电器,发现630VA的控制变压器烧毁,举例如下:
1、龙门刨床使用630VA的控制变压器烧毁。是380变220,36;该变压器次级绕组使用36V的照明灯,没有接保险。灯短路不亮时间较长。。。。。。造成停产3天(没有卖的,重新绕制630VA的)
解决:照明灯的控制变压器另外使用一个独立的50VA的变压器。
2、数控设备上使用的630VA的变压器烧毁。是380变200,20;数控系统(发格)设备连续运转,设备不坏就一直干活,连续5天三班倒,20V的线包发热烧毁。
解决:1、绕制时间长,等不急;
2、市场没有合适的;买1000VA的变压器380变220的。改造之。20V的用直径1.5的漆包线串绕在原变压器的外线包上。