回复:s5-100U一直处于stop状态,经查ISTACK报PEU故障,故障原因为IO未准备好,解决措施为检查扩展电源、接口模

lyh5301778

  • 帖子

    -948
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-11-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-28 18:29:31

3楼

主机架上有5块输入模块,通过扩展电缆到扩展机架,扩展机架有7块输出。经查程序发现输入和输出都有一些超出硬件配置的地址在用,是否是由于这个原因导致出错。