CPU的一个扫描周期的时间都是微乎其微的,对于大多说控制要求来说已是足够了,这东西以前也没有太注意,希望大家毫无保留的畅所欲言,好让我长点知识,谢谢了!
1、CPU的Scan(扫描周期)可不是微乎其微的,它与程序容量规模、采用的编程工具、OB块的调用,以及程序员的编写水平都有直接的关系。
...............................................................
可能通讯时间设置的偏大了,可以适当减小一点。扫描周期会大幅下降。
1、N侠分析:可能是能通讯时间设置偏大。但我可负责任的说:这个CPU315-2PN/DP项目除了有两个PROFIBUS DP通讯站点,和两套以太网络(Ethernet)OS操作站外,就没有其它通讯设备了。
2、不知道就这么点通讯负载量,会影响CPU的多的Scan周期!

估计你采用的是默认的20%吧?你可以试试50%和10%对扫描周期的影响。扫描周期是否和两台OS操作站有关,如果改为1台扫描周期会变为多少?


廖老师给讲一下通信背景时间,这个参数主要是干什么用的呢?