如何电缆很短(一两米)、负载很少(一两个)的话,什么电缆都无所谓。象楼主那样的情况。就要电缆的阻抗匹配了。阻抗不匹配,就会引起信号反射。ProfibusDP电缆阻抗要求是150欧,Modbus及CANbus电缆要求120欧。另外以太网是100欧,AB的ControlNet是75欧的同轴。除了电缆阻抗匹配外,终端电阻也要求与之匹配。至于电缆的截面在这里反而不是十分重要,你用20AWG、22AWG的电缆都可以。