模拟量模块通过压力传感器(4-20ma)检测压力,待机时,所有电机均未启动,监控可以看到AIW6数值为6461,很稳定,但系统还是经常提示超压,于是我加了一条程序,用AIW6的值跟6400作比较,当AIW6的值小于6400时,将WIW6的即时值传送到某个存储器VW200,发现VW200的值有时5960,有时6210,总之就是远远小于6400,在计算中AIW6—6400有时候就会得到负数,最终计算出来的压力就会大过设定报警压力值,所以才会报警,知道问题所在了,但却百思不得其解,设备待机状态所有动力部份都不启动,应该不会有什么干扰,接线也正常,监控也正常,只有通过程序才能捕捉到它的瞬时值会偶尔小于6400,请大家帮帮忙,给个建议