3楼

使用隔离变压器主要目的是安全及隔离市电内干扰源,使用380转换220的变压器,可能原因为设备的电源线进线为三相电加接地线,没有来零线就使用此变压器,个人建议如果没有合适的变压器就改一下电路了,直接使用一根火线一根零线(没有零线就重新拉一根零线)提供的220V给控制电路供电,为安全起见可以在220V控制回路加装漏电开关,设备接地线一定要接好,就不需要为了个变压器停机三天了。