回复:求救:模拟量输入模块数值偶尔波动很大,

WAPCS

  • 帖子

    83
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2012-02-01

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-11-29 12:30:00

3楼

quote:以下是引用 千里马在2012-11-29 11:57:07的发言:
这个事我也遇到过,解决方法:
1在提示超压的判断加个延时器,问题可以迎刃而解。
LD V4200.1
LPS
AW>= VW2086, VW3086
TON T188, 35
A T188
S V3900.0, 1
LPP
AW<= VW2086, VW3088
R V3900.0, 1
2也可以在系统块里做一下滤波,或用中值滤波处理一下.


在程序里加了超压判断加了延时,就会影响到正常工作时超压保护的响应速度了,唉!我这是第二次用西门子PLC,上一台设备也是这么做的,但没出现这个问题,难道这一台PLC硬件有问题?