16楼主有丰富的现场工作经验,而且总结的这么全面,佩服佩服。
我想说的是可以有两个措施防止烧泵。
1,变频器反馈频率给控制系统,当给定的频率和反馈的频率相差较大的时间超过一定时间时,做报警然后撤销给定;
2,若没有上级控制系统如PLC,则使用变频器的功能块来设定频率比较来触发停机;(不用转矩是因为水泵经常会有短时的过转矩);
3.工作在变频情况下的泵必须要强制风冷。