回复:1200与仪表Modbus通讯故障求排查

ZXC2011

  • 帖子

    627
  • 精华

    11
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-12-01 10:51:48

5楼

quote:以下是引用电气人生!在2012-06-03 13:42:00的发言:
你的起始地址是10进制还是16进制,安装经验,如果是16进制,起始地址应该是40017吧。
或者咨询你的modbus设备供应商,或者用MODSCAN32来先拿到数据再用PLC试。

您说的对哈,上次初时没注意,是要+1的,后来自己解决了也就没在上来看,现在看到了还是说声谢。