系统为WIN7 SP1专业英文版,软件PCS7 V8.0 incl UPDATA1,CPU为S7414-5H PN/DP
组态完硬件,下载ES的SCE正常,下载OS的SCE时失败,提示不能建立连接。
我发现:1,在WIN7系统下设置CP1623IP地址,两台机子不能PING 通.
2,在PCS7下OS硬件组态里只组态CP1623的IP地址(和WIN7下的CP1623IP地址一致),没有启用MAC地址。
问:1,通过cp1623不能PING通两台机子的原因(网线正常,交换机正常)?
2,CP1623基于ISO-on-TCP协议,OS硬件组态里是否需要启用CP1623的MAC地址?
3,CPU上自带的以太网口设的是IP地址,还没有和CPU连上,会不会有设么别的问题出现?